Я совсем никаким боком не отношусь к строительству, но думаю ты слегка погорячился.Udav писал(а): Коротко что НЕ ТАК:
- кровля абсолютно НИКАКАЯ: стропила не увязаны нормально косынками, мауэрлаты отсутствуют, подшивки/утеплителя нет, со стенами крыша не связана НИКАК вообще (!!!) ит.д. и т.п.,
- балки над проемами (окна/двери) отсутствуют. Скажете, возможен вариант что блоки тут под заливку перемычки - нет, не в данном случае...
- в отмостке остались деревянные элементы опалубки - доски. Вообще она залита по частям (что недопустимо!), а при бетонных работах не был использован пластификатор - стяжка потрескалась и верхний слой уже облазит.
Хотя недостатков много....
- Весь дом не видно, но что касается балок - мне показалось что в проёме стоит два уголка развернутых в разные стороны. Так как этот материал лёгкий страшного ничего не случится (себе бы лил перемычки особенно на первом этаже)
Но - раньше строили дома (домики) вообще ложа кладку на мощную раму окна - ничего стоят....хоть это конечно и неправильно и при замене окон всё это ......*трещит по швам*
- По поводу способа выполнения отмостки категорически не согласен!!!
Она должна выполнятся исключительно *частями* с компенсационными швами (Но в швах естественно деревяшки не оставляют - туда лучше поставить: стекло, алюминий, нержу, пластик толщиной как можно тоньше)
Качество выполнения бетона - тут ничего не скажу, выглядит не особо...наверноге некачественный.
- Выполнение пирога крыши совершенно не понравилось и сделано очень некачественно - хотя стоять может и будет)))
Обязательно нужно было делать с вентилируемым зазором (брусок 50*50 с контробрешёткой и т.д.