Решил вставить свои 5 копеек в эту тему и еле нашел ее
.
И хотя еще только ползимы прошло, я хочу поделиться опытом.
Во-первых - огроное спасибо одноклубникам, которые в начале этой темы подняли вопрос бесперебойников для котла (я еще в 2015 над этим задумался, но тогда не было нормально тема раскручена, не было представлено на рынке разных моделей и т.д., в общем откинул это). Да и был достаточно свежий генератор, который можно было подключить при определенных условиях (но это сложно)...
А прошлой осенью это стало опять актуальным...
Вводные такие: частный дом в 15 км от Киева, где я постоянно живу. Отопление газовое, котел Юнкерс-23 (точнее не помню) с механическим управлением, но с добавленной функцией автоматического поддержания температуры при помощи выносного пульта. В октябре начались веерные отключения под видом плановых ремонтов. Из предыдущих годов знаю, что после отключения электрики (соответственно котел выключается) дом потом нагревается очень долго, поскольку котлу уже 11 лет и я его не гоняю на полную мощность.
И тут я наткнулся на эту тему, посмотрел по ссылкам, почитал разные форумы и сделал попытку заказа бесперебойника и аккумулятора. Оказалось, все не так просто, не все показанное на сайтах есть в наличии. Поговорил еще с несколькими магазинами и рискнул: заказал бесперебойник ruself на 1 кВт и этой же марки аккумултор к нему на 100 А-ч. Заплатил за все примерно 8кГрн. С разных источников прозвучало, что только при запитке котла и отключении света его хватит на 6-7 часов.
Получил и установил в конце ноября (поставил в шкафчике-тумбочке под котлом, котел висит на стене), подключил котел. У тумбочки нет задней стенки, но все равно переживал за температурный режим (все ок, уже проверено). У бесперебойника также есть функция стабилизации напряжения для котла, сначала наблюдал, потом забил...
Первые отключения начались уже в начале декабря (жена несколько дней подряд оставалась дома и сообщила, что выключается то на 1 то на 2 часа.). Система работала, все ок.
А в прошлые выходные была самая серьезная проверка - жители Киевской области помнят сильный ветер и ураган. В общем, свет вырубился примерно в 1 ночи, а включили почти в 3 часа дня в субботу - всего 13,5 часов. И все работало все это время: котел по заданию пульта включался, нагревал и выключался, все в штатном режиме. Я переживал, что в момент включения поджига газа будет большое потребление и это быстро посадит аккумулятор, он нет, все отлично!.
После того как включили свет, бесперебойник начал заряжать аккумулятор. Заряжал он его с 3 дня примерно до 10 вечера - 7 часов (щелкал, шумел вентилятором, переключал циферки на дисплее
). Единственное, в чем я не разобрался, наколько за время отсутствия света разрядился аккумулятор (то ли нет такой функции, то ли надо что-то переключать - на дисплее все время показывало "батарея 100%" и рядом "потребление 2%" при работе котла).
Как то так, наблюдаю дальше! Всем тепла!